答案1先看主回路,三相電源供電,經過隔離開關qf,接觸器km,電流互感器b02ct,接電動機負載。隔離開關qf上下各取一個電源l1和l11給控製回路,分別是實驗電源和工作電源。電動機保護器mcu取220v工作電源。-取隔離開關qf、接觸器km之間的電機電壓,當電源缺相時提供缺相保護,回路加熔斷器,防止發生故障時有大電流損壞mcu。-電流互感器b02ct把電機電流信號傳給電動機保護器mcu,可由mcu監測電機電流,實現過載、短路保護。還可以經由mcu的1、2端子,通過4-10ma信號把電流信號傳給其他裝置。-電動機保護器mcu通過qf、km的輔助點,監測隔離開關qf、接觸器km的分合位置。判斷電機的運行狀態。控製回路從主回路取用n線,從兩個位置取用相線,工作電壓220v。選擇開關sa1有兩個位置:工作位置和實驗位置。區別兩種狀態的標誌是隔離開關qf是否合閘。-正常工作時隔離開關qf合閘,控製回路取用隔離開關qf下火電源l1,係統正常工作,電機會得電轉動。-實驗位置時隔離開關qf斷開,控製回路從隔離開關qf上火取電源l11。操作控製回路電動機不會得電轉動,此時隻有控製回路動作,可實驗控製回路動作是否正常。控製回路第一條支路是控製電機動作的主要部分。-此支路串有電動機保護器mcu的常閉觸點和遠程過來的信號dcsoff,這兩個信號起保護作用,任一信號消失都會導致km不能吸合,電動機不能動作。-遠程操作箱上的按鈕sb1、sb2連同km的輔助點,組成起保停電路,是正常工作時動作的元件。第二、第三支路控製指示燈。第四、第五、第六支路的動作由電動機保護器mcu控製,具體動作含義需查看mcu的說明書。