答案1l。當幕牆玻璃高度超過4m(玻璃厚度lOmm、12mm)、5m(玻璃厚度15mm)、6m(玻璃厚度19mm)時,全玻幕牆應懸掛在主體結構上。2.吊掛全玻幕牆主體結構的結構構件應有足夠的剛度,采用鋼桁架成鋼梁作為受力構件時,其中心線必須與幕牆中心線相一致,橢圓螺孔中心線與幕牆吊杆錨栓位置一致。3.吊掛式全玻幕牆的吊夾與主體結構之間應設置剛性水平傳力結構。吊夾安裝應通順平直,要分段拉通線校核,對焊接造成的偏位要進行調直。每塊玻璃的吊夾應位於同一平麵,吊夾的受力應均勻。4.所有鋼結構焊接完畢後,應進行隱蔽工程驗收,驗收合格後再塗刷防鏽漆。5.吊掛玻璃下端與下槽底應留空隙,以滿足玻璃伸長變形要求。玻璃與下槽底應采用彈性墊塊支承或填塞。墊塊長度不宜小於lOOmm,厚度不宜小於lOmm。槽壁與玻璃之間應采用矽酮耐候密封膠密封。6.吊掛玻璃的夾具不得與玻璃直接接觸,夾具襯墊材料與玻璃應平整結合、緊密牢固。7.吊掛玻璃的夾具等支承裝置應符合現行行業標準《吊掛式玻璃幕牆支承裝置》(JG139-2001)的規定。