答案1 如果水不多可以用水泵抽。 工藝流程 (一)放樣定位工程開工前,根據軸線及樁位布置情況,在場地內建立測量控製網,然後依據控製網測放各樁位中心點。(二)旋挖機就位鑽機就位必須穩固、周正、水平,定位,鑽頭中心與樁位中心誤差不大於10mm。(三)埋設護筒護筒直徑應比樁孔直徑大200mm,長度應滿足護筒底進入黏土層不少於0.5m 的要求,護筒頂端高出地麵0.3m,護筒埋設的傾斜度控製在1%以內,護筒埋設偏差不超過30mm,護筒四周用黏土回填,分層夯實。(四)旋挖機成孔結合以往施工經驗,我方采用現代工具旋挖機進行成孔:在護筒埋設並定位後,使用SR-250 型轉挖機鑽進,該鑽機扭矩大,轉速高,成孔效率高,適合在中風化層中鑽進。鑽機在就位時應重新測量、定位,在成孔過程中采用泥漿護壁。利用鑽進過程中鑽頭對泥土的攪拌作用自然造漿,根據實際需要可對泥漿的比重進行調節,在施工過程中泥漿比重一般控製在1.2~1.3 之間,泥漿在循環過程中在孔壁表麵形成泥皮,它和泥漿的自重對孔壁起到保護作用,防止孔壁坍塌。通過成孔施工,泥漿護壁效果比較好,完全可以滿足施工的需要。可通過掏渣筒掏渣以及給孔內加清水的方法來調節泥漿的比重,根據實際施工需要,泥漿比重一般控製在1.3 以上,這樣有利於鑽進和孔壁的穩定。(五)清孔(如有擴大頭才需清孔)在鑽機鑽至設計孔深後,將鑽頭降至孔底,慢轉,重點是清出擴大頭擴出的餘泥。(六)鋼筋籠製作與安放1.鋼筋籠製作鋼筋籠在現場分節製作,主筋與加強筋全部焊接,螺旋筋與主筋采用隔點焊加固,鋼筋籠製作符合設計要求外,還應符合表2 規定。製作好的鋼筋籠,即進行逐節驗收,合格後掛牌存放。允許偏差(mm)1主筋間距±102箍筋間距±203鋼筋籠直徑±104鋼筋籠長度±502.鋼筋籠孔內安放鋼筋籠長(超過16m)在孔口焊接,單麵焊10d,焊縫高度≥0.3d,焊縫寬度≥0.7d。兩段籠子應保持順直,同截麵接頭不得超過配筋的50%,間距錯開,不少於35d。鋼筋焊接完好後,應緩慢下放入孔內,嚴禁砸籠。(七)下導管1.導管的選擇采用絲扣連接的導管,其內徑φ250~φ280,底管長度為4m,中間每節長度一般為2.5m。在導管使用前,必須對導管進行外觀檢查、對接檢查。(1)外觀檢查:檢查導管有無變形、坑凹、彎曲,以及有無破損或裂縫等,並應檢查其內壁是否平滑,對於新導管應檢查其內壁是否光滑及有無焊渣,對於舊導管應檢查其內壁是否有混凝土粘附固結。(2)對接檢查:導管接頭絲扣應保持良好。連接後應平直,同心度要好。經以上檢驗合格後方可投入使用,對於不合格導管嚴禁使用。導管長度應根據孔深進行配備,滿足清孔及水下混凝土澆築的需要,即清孔時能下至孔底;水下澆築時,導管底端距孔底0.5m 左右,混凝土應能順利從導管內灌至孔底。2.導管下放導管在孔口連接處應牢固,設置密封圈,吊放時,應使位置居中,軸線順直,穩定沉放,避免卡掛鋼筋籠和刮撞孔壁。(八)混凝土澆築1.混凝土車攪拌運輸;混凝土坍落度控製在18~22cm;用攪拌車混凝土直接到孔口倒入料鬥內。2.水下混凝土澆築:澆築前,對不同直徑、深度的樁孔分別計算出混凝土澆築初灌量。施工中要保證澆築初灌量。澆築時導管埋深控製在2~6m,拆管前專人測量孔內混凝土麵,並做記錄,澆築混凝土接近樁頂標高時,應控製最後一次澆築量,確保樁頂標高符合設計要求。3.試塊製作:在澆樁過程中,隨機抽取1~2 盤混凝土做試塊,每支樁應做一組試塊,製作好的試塊在12h 後拆模,放置靜水中養護。試塊評定采用數理統計法評定。(九)起拔護筒混凝土澆築結束後,即起拔護筒,並將澆築設備機具清洗幹淨,堆放整齊。(十)回填樁孔樁孔混凝土澆築完成後,應將上部未灌混凝土部分利用場地內護筒、溝、池、槽開挖出來的泥土、礦渣等進行回填,回填滿後,用混凝土重新將孔口封住,變成整塊硬地坪場地。成孔內容1.成孔前:需對鑽具參數進行標定,包括鑽頭高度、直徑、主杆長度、加杆長度、孔口及平台標高、孔底標高。2.在鑽進過程中應記錄以下參數:泥漿比重、黏度、鑽進速度、轉速及進尺速度,各地層鑽進異常情況描述。3.終孔孔深及時記錄,調節泥漿比重與時間記錄,測量孔深記錄,提鑽時間記錄。
收回