答案11.製冷劑不足,分體空調器由於安裝或使用時間較久等原因,會出現製冷劑泄漏或滲漏。製冷係統內製冷劑減少後,便造成蒸發壓力過低,導致蒸發器結冰,結冰的位置一般在蒸發器前部分。排除方法是先處理好泄漏部位,加足製冷劑,故障便會排除。2.壓縮機效率低,壓縮機故障使用時間長久,壓縮機壓縮效率降低,或者壓縮機配氣係統損壞,造成壓力過低而結冰。結冰位置也在蒸發器前部分,前者補加一些製冷劑,故障能排除。如果故障依舊,須更換壓縮機。3.製冷劑偏多,一些空調器因移位、泄漏等原因而重新注入製冷劑。維修人員操作不當加多了製冷劑,造成過多製冷劑流到蒸發器後部分蒸發而結冰。這類冰多結在蒸發器後部分及壓縮機回氣管周圍。放掉多餘製冷劑,故障便排除。4.換熱器髒,蒸發器髒空調器使用一段時間後,空氣中的塵埃或蒸發器產生的微生物便會積留在蒸發器上,阻礙空氣流通,造成熱交換減少,蒸發器溫度過低而結冰。結冰位置在蒸發器後部分。待冰溶化後,用水衝蒸發器,用軟毛刷順著翅片刷,注意一定不能弄濕電氣部分。清洗幹淨後,故障便排除。5.溫度設置太低,空調器溫度設置過低,空調器製冷量跟不上,房間溫度降不到設定溫度而長時間開機,或者停機時間很短,也會造成蒸發器結冰。有些房間溫度降得很低,也會造成蒸發器溫度過低結冰。6.溫度探頭不良或溫度探頭安裝位置不當,溫控失效機械溫控器感溫包氣體壓力隨溫度變化而變化,帶動溫控器觸點動作。由於觸點粘連、彈簧彈力不足等原因造成觸點常閉,空調器連續開機,造成結冰。更換溫控器,故障排除。 7.內機風量小,風量小空調器使用一段時間後,有些風機扇葉粘有許多圬垢,影響送風,造成蒸發器結冰。清除圬垢,故障排除。
收回