答案1瀝青路麵施工中,走線法:是用兩個人各拿住一根線的兩頭水平移動,形成一個平麵,施工中按照這樣的方法進行找平; 平衡梁法:是攤鋪機在施工時需要有一個準確的基準麵來控製平整度。 由於平衡梁法施工精度比走線法要高,所以一般底、中、麵層采用走線法施工,表麵層采用平衡梁法施工。 施工準備 1.選購經調查試驗合格的材料進行備料,礦料應分類堆放,礦粉必須是石灰岩磨細而成不得受潮,必要時做好礦料堆放場地的硬化處理和場地四周排水及搭設礦粉庫房或儲存罐。 2.做好配合比設計報送監理工程師審批,對各種原材料進行符合性檢驗。 3.在驗收合格的基層上恢複中線(底麵層施工時)在邊線外側0.3~0.5m處每隔5—10m釘邊樁進行水平測量,拉好基準線,畫好邊線。 4.對下承層進行清掃,底麵層施工前兩天在基層上灑透層油。在中底麵層上噴灑粘層油。 5.試驗段開工前28d安裝好試驗儀器和設備,配備好的試驗人員報請監理工程師審核。各層開工前14d在監理工程師批準的現場備齊全部機械設備進行試驗段鋪築,以確定鬆鋪係數、施工工藝、機械配備、人員組織、壓實遍數,並檢查壓實度,瀝青含量,礦料級配,瀝青混合料馬歇爾各項技術指標等。 瀝青路麵施工注意事項 1.根據路麵寬度選用1—2台具有自動調節攤鋪厚度及找平裝置,可加熱的振動熨平板,並運行良好的高密度瀝青混凝土攤鋪機進行攤鋪。 2.底、中、麵層采用走線法施工,表麵層采用平衡梁法施工。 3.攤鋪機均勻行駛,行走速度和拌合站產量相匹配,以確保所攤鋪路麵的均勻不問斷地攤鋪。在攤鋪過程中不準隨意變換速度,盡量避免中途停頓。 4.瀝青混凝土的攤鋪溫度根據氣溫變化進行調節。一般正常施工控製在不低於110一1300C,不超過1650C,在攤鋪過程中隨時檢查並做好記錄。 5.開鋪前將攤鋪機的熨平板進行加熱至不低於650C。 6.采用雙機或三機梯進式施工時,相鄰兩機的間距控製在10~20m。兩幅應有5~10cm寬度的重疊。 7.在攤鋪過程中,隨時檢查攤鋪質量,出現離析、邊角缺料等現象時人工及時補灑料,換補料。 8.攤鋪機無法作業的地方,在監理工程師同意後采取人工攤鋪施工。