答案1壓縮機不工作一般就是沒有冷媒了,還有就是線路有問題或壓縮機問題. 可以從 啟動電容 啟動器 過載保護 壓縮機好壞 , 線路,控製 這些著手檢查。 壓縮機高壓高溫過載保護跳脫,溫度下降後又自動複歸啟動運轉,運轉後又溫升,再次過載保護,一直循環。 而高壓過高的可能原因及排除: 冷凝器散熱不良。檢查散熱風
查看全部
答案1壓縮機不工作一般就是沒有冷媒了,還有就是線路有問題或壓縮機問題. 可以從 啟動電容 啟動器 過載保護 壓縮機好壞 , 線路,控製 這些著手檢查。 壓縮機高壓高溫過載保護跳脫,溫度下降後又自動複歸啟動運轉,運轉後又溫升,再次過載保護,一直循環。 而高壓過高的可能原因及排除: 冷凝器散熱不良。檢查散熱風扇是否轉動,冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。 製冷劑過多。增加壓縮機負荷,導致壓力過高,適當減少製冷劑量。 管路係統堵塞。參照壓力表判斷、排除,重新係統處理。 蒸發器或濾網積塵結垢。氣流變小,係統壓力及溫度失恒,清洗蒸發器或濾網。 壓縮機啟動電容器燒毀。需更換電容器。 壓縮機啟動線圈燒毀,無法啟動運轉,導致起動電流過大,保護裝置跳脫。唯有更換壓 縮機一途。