答案1消防車道有設置在室外的環形消防車道、盡頭式消防車道,和穿過建築的消防車道。談到消防車道與建築最遠的距離,應該指的是室外的環形消防車道和盡頭式消防車道。根據我國現行的建築設計防火規範,並沒有規定消防車道與建築的最遠距離。隻是規定了消防車道靠外牆的一側距離外牆不小於5米,消防車道與建築之間不應有樹枝、架
查看全部
答案1消防車道有設置在室外的環形消防車道、盡頭式消防車道,和穿過建築的消防車道。談到消防車道與建築最遠的距離,應該指的是室外的環形消防車道和盡頭式消防車道。根據我國現行的建築設計防火規範,並沒有規定消防車道與建築的最遠距離。隻是規定了消防車道靠外牆的一側距離外牆不小於5米,消防車道與建築之間不應有樹枝、架空線路等障礙物。隻所以沒有規定最遠距離是多少,個人是這麽理解。消防車道隻是給消防車行進的道路,像高層建築,大型的公共建築有專門的消防操作場地,消防操作場地是與消防車道相連的,並且消防操作場地距建築外牆距離有要求的,是不宜小於5米,且不應大於10米。所以就不規定消防車道與建築的最遠距離。對於一般建築是可以在消防車道上開展滅火救援,所以隻規定消防車道與建築之間不能有樹木、架空管線等障礙物。考慮到消防車道是在紅線範圍之內,以及城市建築密度,消防車道與建築實際距離受場地限製,沒有必要規定一個最遠距離。
收回
答案2環形消防車道距離建築外牆的距離為12M,高層建築登高點的設計有要求的,為18M,低層建築也有消防要求的!
我來回答
建築中的消防通道的距離要求?
答案1消防車道應符合下列要求: 1.車道的淨寬度和淨空高度均不應小於4.0m; 2.轉彎半徑應滿足消防車轉彎的要求; 3.消防車道與建築之間不應設置妨礙消防車操作的樹木、架空管線等障礙物; 4.消防車道靠建築外牆一側的邊緣距離建築外牆不宜小於5m; 5.消防車道的坡度不宜大於8%。 消防車道的設計要求:
查看全部
答案1消防車道應符合下列要求: 1.車道的淨寬度和淨空高度均不應小於4.0m; 2.轉彎半徑應滿足消防車轉彎的要求; 3.消防車道與建築之間不應設置妨礙消防車操作的樹木、架空管線等障礙物; 4.消防車道靠建築外牆一側的邊緣距離建築外牆不宜小於5m; 5.消防車道的坡度不宜大於8%。 消防車道的設計要求: 消防車道應符合如下要求。 (1)消防車道的淨寬和淨空高度均不應小於4.0米,供消防車停留的空地其坡度不宜大於3%。 (2)環形消防車道至少應有兩處與其他車道連通。 (3)盡頭式消防車道應設回車道或回車場,回車場的麵積不應小於12mX12m,對於高層建築,不宜小於15mX15m;供大型消防車使用的回車場麵積不宜小於18×18平方米。 (4)消防車道上的管道和暗溝應能承受大型消防車的壓力。 (5)消防車道穿過建築物的門洞時,其淨高和淨寬不應小於4米;門垛之間的淨寬不應小於3.5米。 (6)高層建築周圍應設置環形消防車道,當設置環形消防車道有困難時可沿建築兩個長邊設消防車道。
收回
答案2除托兒所、幼兒園、醫院、療養院、學校外的其他民用建築,根據《建規》要求,分兩種情況:位於兩個安全出口之間的疏散門至安全出口的最大允許距離為40米,位於袋形走道兩側或者盡端的疏散至安全出口的最大允許距離為22米
以上回答由網友提供,僅供參考