答案1答:混凝土布料機放板麵澆築作業時的注意事項混凝土布料機放板麵澆築首先要考慮的問題是,板麵上肯定是有鋼筋的。布料機不能直接放在鋼筋上。要用鋼管搭設平台才能放置布料機。應該考慮澆築布料機位置前便於移動及平台的逐步鏟除和轉移。且每次轉移一定要小於2小時。? ? ?混凝土布料機澆築作業時應派專人經常觀察模板鋼筋、預留孔洞、預埋件、插筋等有無位移變形或堵塞情況,發現問題應立即澆灌並應在已澆築的混凝土初凝前修整完畢。澆築完畢後,?檢查鋼筋表麵或者布料杆是否被混凝土汙染,並及時擦洗幹淨。混凝土布料機在澆築混凝土時應分段分層進行,?每層澆築高度應根據結構特點和鋼筋疏密情況決定。插入式振動器一般分層高度為作用部分長度的1.25倍,?最大不超過500?mm;平板振動器的分層厚度為200mm。然後,使用插入式振動器應做到快插慢拔,?插點要均勻排列,?逐點移動,?按順序進行,?不得遺漏,做到均勻振實。布料機移動間距不大於振動棒作用半徑的1.5倍(?一般為300~400?mm)?,靠近模板距離不應小於200?mm。振搗上一層時應插入下層混凝土麵50~100?mm,?以消除兩層間的接縫。平板振動器的移動間距應能保證振動器的平板覆蓋已振實部分邊緣。還應該,澆築混凝土應連續進行。如必須間歇,其間歇時間應盡量縮短,?並應在前層混凝土初凝之前,?將次層混凝土澆築完畢。間歇的最長時間應按所有水泥品種及混凝土初凝條件確定,?一般超過2小時應按施工縫處理。
收回