答案21、聞上去有一股焦味,電機十有八九燒了 。2、用萬用表測電機引線與外殼電阻值,隻有幾k或更小說明電機巳經燒了 。3、 三相電機用萬用表低阻檔測電機的三個接線端子電阻值是否平衡,如不平衡說明電機燒 了。4、電機對地短路,測試方法用搖表一端接地,一端接馬達端子,搖測下來絕緣為零。5、電機匝間開路.測試方
查看全部
答案21、聞上去有一股焦味,電機十有八九燒了 。2、用萬用表測電機引線與外殼電阻值,隻有幾k或更小說明電機巳經燒了 。3、 三相電機用萬用表低阻檔測電機的三個接線端子電阻值是否平衡,如不平衡說明電機燒 了。4、電機對地短路,測試方法用搖表一端接地,一端接馬達端子,搖測下來絕緣為零。5、電機匝間開路.測試方法將搖表兩端接馬達兩個端子,搖測下來絕緣大於零。6、電機匝間短路,用電橋測試。三相電機掉相燒毀的鑒別方法: 三相電動機掉相燒毀的原因是三根線掉了一根其餘兩根的電壓會升高到原來的很多倍 ,這樣銅芯電機線圈其中一組或兩組線就很容易過熱引而燒毀,鑒定電機是否為掉相 燒掉也是有簡單方法的。觀察電動機燒毀的線圈,符合下麵特征的,可判定為缺相燒毀:1、電動機是三角形接法時,一相線圈燒毀,兩相線圈完好; 2、電動機是星形接法時,二相線圈燒毀,一相線圈完好。在正常情況下,電機的生產廠商對於電機的保修規定裏明確的指出,三相電機因缺相 引起的損壞是屬於人為原因,不在質保範圍之內。壞掉就要自己掏錢維修了。 所以要 進行正常的生產作業,就要保證電機供電的穩定性,使用三相機電產品都要加裝三相缺相保護器