答案1三相負載按每kw2A電流計算,單相負載按每kw4.5A計算出電流,然後按以下公式計算電纜 二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截麵乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截麵的增大而減小。 “二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截麵鋁芯絕緣線,其載流量約為截麵數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截麵數的倍數關係是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截麵數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截麵數之間的倍數關係變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截麵數的3倍;95、120mm”導線載流量是其截麵積數的2.5倍,依次類推。 “條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高於25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然後再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算
收回